原因:1、主回路:电源断相;熔断器RD不通;控制变压器初级开路。
2、控制回路:控制变压器二次侧开路;过热继电器RJl接触不好,中间继电器ZJ 圈断线;停止按钮TA接点不实;起动按钮QA接点不实;2线和5线连接不实;2线和9线接地不实。
原理分析与处理如下:
先把本身的隔离换向开关打至停止位置,检查周围的甲烷气体,确认符合规程规 定后,才可以打开开关大盖,并进行验、放电, 确 认 无 电后 才 可 以 进 行 查找。把万用表拨到欧姆档“×l”或“xl0”档,测量真空接触器上端任意两相电阻。如两相电阻为几十到一百欧姆左右,则可断定保险、变压器都是好的;如三相之间阻值都很大,则保险或控制变压器有断线故障,应该进行处理。
确认主回路没有问题时,用万用表欧姆档“xl00”档去测量控制回路,测量4线与9线之间阻值很小, 则说明控制变压器二次是好的。否则应该更换或处理控制变压器。