编辑:中煤集团 发布时间: 浏览:
1、外壳应有隔爆型主腔和接线盒组成。外壳应具有托架,同时也能适应于固定安装;
2、外壳的隔爆接合面配合间隙、宽度、粗糙度应符合GB 3836.2-2000 的规定;
3、接线盒应便于接线,并留有适合于导线弯曲半径的空间。应考虑到正确连接导线后,其电气 间隙、爬电距离应符合相应防爆型式专用标准的规定。应有足够数量的、符合GB 3836.1-2000和GB 3836.2-2000 规定的引入装置;
4、隔爆外壳应能承受GB3836.2-2000规定的外壳静压试验,试验达到规定的压力后应维持 102 0?s,试验后隔爆外壳不得产生变形;
5、起动器的隔离开关或隔离换相开关与隔爆外壳之间应装设可靠的机械联锁,保证三极同步并 只有当隔离开关或隔离换相开关处于断开位置时,主腔才能打开;当主腔打开后,以正常的操作方法不能使隔离开关或隔离换相开关闭合;
6、隔离开关或隔离换相开关与真空接触器之间应有可靠的电气联锁,保证只有真空接触器控制 电路断开时,隔离开关或隔离换相开关才能转换位置;
7、隔离开关或隔离换相开关的手柄操作机构有足够的机械强度。手柄在闭合和断开位置应有清 晰的指示和可靠的定位;
8、对于由两个或两个以上按钮操作的起动器,应确定停止按钮为红色;
9、起动器的内外保护接地端子应符合GB 3836.1-2000中第15章的规定。
10、起动器上的接线端子应符合GB 14048.1-2006或MT/T 412的规定。接线端子识别与字母数字 标志应符合GB/T 4026的规定;
11、起动器中本质安全电路的结构应符合GB 3836.4-2000的规定;
12、起动器的输出端断电后,如外壳内仍有带电部件,应加设防护性绝缘盖板,并注明“带电” 或“有电”字样的警告标志。