1、矿用隔爆型真空可逆电磁起动器在煤矿井下使用过程中,发生短路事故的主要原因是因为矿用隔爆型真空可逆电磁起动器的真空接触器的真空管的触头产生粘连。当一个真空接触器的真空管的触头产生粘连后(进行换向连接的真空管),在进行换向操作时,另一真空接触器吸合,真空管的触头导通。这时短路事故发生。这种原因导致的短路事故,设备自身不能有效预防和保护。一是因为设备自身的JDB保护系统只对设备的负荷电机进行保护。而不能对设备自身进行保护;二是因为由于真空接触器自身的结构和吸合动作的行程很小。触头开距很小,机械闭锁的结构等原因造成真空接触器的机械闭锁闭锁很不可靠。

在开关内增加一套对真空接触器在开关启动前真空管的触头是否粘连进行监控 的电路。 当开关启动前对真空接触器的真空管的触头是否粘连进行监控。起动后则断开监控回路,当开关启动前真空接触器的真空管的触头不发生粘连,监控的控制回路不动作,开关正常启动。启动后,通过开关原来的控制回路中的中间继电器的常闭接点。断开监控回路。使开关正常工作。 当开关启动前真空接触器的真空管的触头发生粘连,监控的控制回路工作,使开关不能启动,避免设备发生短路事故。


2、矿用隔爆型真空可逆电磁起动器在煤矿井下使用过程中,发生短路事故的另一原因是设备在工作中。当设备由正向工作状态需要切换成反向工作状态时,在进行换向操作过程中,由于换向操作速度过快。(按下停止按纽后,电机还没有停止。又立即按了反向起动按纽。电机由正向转动状态立即改变成反向起动工作状态。) 这时有可能产生达到工作电压3-10倍的反向感应电动势。这一超高电压感应电动势有可能在设备主回路中绝缘最薄弱处击穿,从而造成相间短路,引发短路事故。针对这一事故产生原因,我们通过在制度上加以规定,以消除发生 事故的原因。我们通过在设备操作规程增加一条规定。即在进行换向操作时,当按下停止按纽后。10s内不得进行反向起动操作。通过这一规定,杜绝了产生超高电压感应电动势原因,保证了设备安全运行。