编辑:中煤集团 发布时间: 浏览:
根据能量守恒原理,为满足该降温系统制冷量的要求,需要计算出所有释放热量的因素,并据此计算所需的制冷量。对于永 久硐室: 释放热量的主要因素有两个:
1)人体发热量; 2)空气洗涤过程中产生的热量。
制冷量的主要因素有三个:
1)硐室内空气从16℃升至30℃的吸热量;
2)通过壁面传导的热量;
3)降温系统提供制冷量的总和。
降温系统基本参数
(1)硐室人数(n):100人
(2)降温时间(t):96小时
(3)硐室环境(to):16℃
(4)硐室材质:煤岩(煤层)硬度4
(5)硐室空间:长×宽×高(l×w×h):40m×4.6m×2.9m。
总发热量计算
初始环境温度设为26℃,人体在28℃的环境温度下静坐时显热和潜热分别为Q01=53W、QPT=55W。每人总的发热量为Q1=Q0+QPT=108W。群集系数n' =0.89。
总的显热量:Q0= Q01×n×n'=53×100×0.89=4717W
总的潜热量:QPT= QPT1×n×n'=55×100×0.89=4895W
总的发热量:Qh= Q0 +QPT=4717W +4895W=9612W