编辑:中煤集团 发布时间: 浏览:
1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第 一的;315KVA变压器的10KV额定电流I=315/(1.732*10)=18.18A,这个电流很小,可以选用很小的截面,但考虑电缆的强度、电机的启动、电缆的长短,导线压降和损耗等因素,截面不能小于35平方;
高压电缆是要校验热稳定性的,但一般小户校验非常困难;因为其短路电流是要从系统一直推算下来的,到了线路末端,运行方式变化大,阻抗计算不准,系统参数需要从当地供电企业索要,造成计算出的短路电流也不可信的局面。